Wysłany: Pią Wrz 22, 2017 2:42 pm Temat postu: Płyta indukcyjna |
|
|
|
Czy na forum są fachowcy od zakładania płyt indukcyjnych przy zasilaniu 1faz?
Mam kilka pytań odnośnie maksymalnych obciążeń itd
Wujek google podaje wiele sprzecznych informacji... |
|
Powrót do góry |
|
|
Reklamiarz
|
Wysłany: Temat postu: Reklama Google |
|
|
|
|
|
Powrót do góry |
|
|
skrzysztof
Dołączył: 19 Mar 2013 Posty: 9
|
Wysłany: Pią Wrz 22, 2017 9:48 pm Temat postu: Płyta indukcyjna |
|
|
|
Proponuję zajrzeć do instrukcji lub na tabliczkę znamionową.Jeżeli jej nie posiadasz to płyty mają moc rzędu 7,2-7,5kW(cztery palniki). W związku z tym przy zasilaniu 230V i użyciu wszystkich pól grzewczych można się spodziewać prądu ok.30A.Przewód zasilający 3x4mm^ |
|
Powrót do góry |
|
|
rfilo
Dołączył: 29 Wrz 2013 Posty: 144 Skąd: Świńskie Miasteczko
|
Wysłany: Sob Wrz 23, 2017 3:06 pm Temat postu: |
|
|
|
No i w tym głównie jest problem bo przewody w tym mieszkaniu są 2,5mm kw.
A nawet nie wiem którędy one idą by je wymienić (spróbuje jeszcze w spółdzielni zapytać o plany elektryczne ale obawiam się że poprzedni właściciel "janusz techniki" mógł coś nowego wykombinować).
Dziwię się ze obecna płyta która ma 6,6kV i piekarnik 3,3kV włączone razem nie narobiły spustoszenia w elektryce |
|
Powrót do góry |
|
|
rallus
Dołączył: 14 Kwi 2009 Posty: 135
|
Wysłany: Sob Wrz 23, 2017 7:18 pm Temat postu: |
|
|
|
A jaka mocą przyłączeniową dysponujesz ? Inaczej jakie masz bezpieczniki przy liczniku ?
Normalnie na blokach zwykły użytkownik dysponuje mocą 2,2 kW czyli ma bezpieczniki 10A.
A co do przekroju przewodów. Jak stary jest ten blok ?
Bo normalnie w starych blokach były przewody 1,5 mm.
Chyba, że jest to jakiś nowy blok w którym nie ma instalacji gazowej i instalacja elektryczna była przygotowana pod większe obciążenie i lokale miały większą moc przyłączeniową. |
|
Powrót do góry |
|
|
rfilo
Dołączył: 29 Wrz 2013 Posty: 144 Skąd: Świńskie Miasteczko
|
Wysłany: Nie Wrz 24, 2017 10:07 am Temat postu: |
|
|
|
U mnie przewody są 2,5mm .
Jeżeli chodzi o bezpieczniki to przy liczniku mam 25A a w mieszkaniu 16A dla linii która jest tylko dla obecnej płyty i piekarnika. |
|
Powrót do góry |
|
|
skrzysztof
Dołączył: 19 Mar 2013 Posty: 9
|
Wysłany: Nie Wrz 24, 2017 6:56 pm Temat postu: Płyta indukcyjna |
|
|
|
To nie pozostaje nic innego jak pilnować by nikt nie załączał wszystkiego naraz.Przy bezpiecznikach 16A można bezproblemowo obciązyć obwód 3,5kW mocy. |
|
Powrót do góry |
|
|
Tomasz Magdziak
Dołączył: 27 Maj 2013 Posty: 96
|
Wysłany: Nie Wrz 24, 2017 9:53 pm Temat postu: |
|
|
|
Z mojego doświadczenia normalny przydział mocy na bloku na mieszkanie to 5,7kWi zabezpieczenie 25A. Sam mam wszystko na prąd w mieszkaniu przy zasilaniu na 3*6 i zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A z jedną fazą. Płyta indukcyjna zasilona 5*2,5 zabezpieczona esami B16..
Bez rozbudowy instalacji w mieszkaniu nie podłączałbym indukcji. Nowy przewód do kuchni bezpośrednio na płytę i rozbudowa rozdzielni w mieszkaniu przy założeniu że na zasilaniu mieszkania minimum 4mm2.
Indukcja w normalnym dziennym użytkowaniu nie pracuje na maksa cały czas tylko impulsowo dogrzewa więc na spokojnie mogę włączyć jeszcze zmywarkę telewizor i grzać wodę bojlerem. _________________ Instalacje elektryczne,pomiary |
|